Но судя по всему у Вас проблема не со связью, а адресами регистров ПЧ, если Вы их не знаете то естественно и управлять не сможете.
Но судя по всему у Вас проблема не со связью, а адресами регистров ПЧ, если Вы их не знаете то естественно и управлять не сможете.
Я бы с такой постановкой вопроса, для начала поработал бы с ПЧВ через ПК и AC4 например, посмотрел как ПЧВ реагирует и на какие регистры, биты в регистрах. Modbus Poll идеальный вариант для этого, представление регистров в любом формате. Когда станет понятно как работать с ПЧВ через регистры, тогда и ПР подключать. А сейчас это уравнение с многими неизвестными, и "косяк" можно долго искать, КПД этого мероприятия минимальное.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Взял другой ПЧ - INVT CHF100A. Настройки RS485 те же. Регистры другие и в документации подробно расписаны. Статус интерфейса зеленый (пробовал отключать - статус падал в 0). Регистры и байты переворачивал.
Не работает. Где эта птичка потайная, которую включить нужно?!Безымянный.jpgБезымянный 2.jpg
а вообще это хорошая мысль. Надо ее реализовать. Иногда при ремонте оборудования так нужно посмотреть, что делается в этих проводах. Где то у меня пылился адаптер....![]()
честно говоря, по моему вы не услышали, что вам друг к говорили, например в инструкции к ПЧ в самом верху четко указано, что адреса в hex формате записаны, а прка работает с десятичной адресацией регистров. например указанный выше 2000h регичтр в прке должен быть прописан как 8192. у вас и со вторым ПЧ похоже та же беда...
Еще раз проверьте конфигурацию параметров ПЧ -в этом месте может вариантов "птичек" быть много, про адреса Вам изложили все .
Добрый день. Использую ПР102 с 40 I/O (два RS485 порта) для обеспечения режимов безопасности и автоматизации процессов винокурения. ПР102 работает в режиме СТОП связь по RS485 (Slave) через RS485 HUB с ОВЕН АС4-М опрос входов и управление выходами реализовано в TRACE MODE 6 SCADA дополнительно подключено к RS485 HUB еще несколько датчиков по RS485. Система работает.
Прошу подсказать возможно ли реализовать подобное через ОВЕН МКОН по Ethernet ( TRACE MODE 6 SCADA c Modbus TCP работает)
Заранее благодарен. Сергей.