ПЧ на команды не реагирует никак
Производитель ПЧ только что прислал документацию в pdf.
вот тут есть описание RTU. Может есть какие то несовпадения в протоколе?NZ2000 RS485 1.jpgNZ2000 RS485 2.jpgNZ2000 RS485 3.jpgNZ2000 RS485 4.jpgNZ2000 RS485 5.jpgNZ2000 RS485 6.jpgNZ2000 RS485 7.jpgNZ2000 RS485 8.jpg
И я понять не могу из описания, как задать частотнику скорость. В какой регистр отправлять?
Для достоверности проверьте бит состояния связи в ПР. Если связь по 485 есть , то причина не в отсутствии связи ,а в командах. В регистр 2000Н ПЧ пишется команда управления битовой маской, а уставка скорости как правило пишется в 2001Н с коэффициентом например 10 или 100( 500/5000 будет соответствовать 50гц).Переменные целочисленные.
.Это я пример привел от нормального частотника. На приведенной Вами документации описан только 2000Н и команды для него (стр 180).Адрес регистра для уставки ищите. Имейте ввиду адреса регистров ПЧ HEX.
Последний раз редактировалось Sergej_; 19.01.2022 в 14:26.
В OL создайте соответствующюю BOOL переменную привяжите ее к "статус" в разделе "интерфейсы-RS485-устройство" устройство это Ваш ПЧ. У меня под рукой сейчас овенлоджика нет скрин скинуть не могу. смотрите руководство пользователя rp_owen_logic_13.pdf стр.63 эта переменная будет принимать значения лог 1 связь норм. лог 0 ошибка связи.