Показано с 1 по 10 из 277

Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ArtemK Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.

    Аналогичная проблема наблюдается и в моём случае. К ПЕ210 подключён всего один прибор - ТРМ138.
    Техподдержка в Украине советовала обновить прошивку для ПЕ210 - не помогло.
    До обновления прошивки всегда была "каша" из передаваемых значений. После - или "каша", или отсутствие данных.
    Способы лечения "каши" или полного отсутствия данных те же, что и у Vetroff: изменение таймаутов, переподключение Ethernet кабеля (вытащить и вставить обратно, продолжительность отключения не имеет значения) или перезапуск питанием.
    Отсутствие данных или "каша" могут произойти как через 2 часа после перезапуска ПЕ210, так и через двое суток. Проблема может также самостоятельно исчезнуть через неопределенный промежуток времени (может быть час, а может и день).
    Аналогичная проблема.
    Конфигурация, следующая:
    Шлюз ПЕ210 (Зав№ 70339211132522872) опрашивает три ПР200. Сетевые настройки: 115200 8N1.
    ПР200 №1 передает 13 uint16, 4 float.
    ПР200 №2 передает 22 uint16, 1 float.
    ПР200 №3 передает 9 uint16, 1 float.
    Периодически (может раз в сутки, может раз в трое суток) пропадает связь со всеми ПР200, а точнее идет «каша». float пишет «Ошибка 255», а uint16 рандомное значение. При изменении настройки «Таймаут всего сообщения» связь восстанавливается.

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chebotarev Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема.
    Конфигурация, следующая:
    Шлюз ПЕ210 (Зав№ 70339211132522872) опрашивает три ПР200. Сетевые настройки: 115200 8N1.
    ПР200 №1 передает 13 uint16, 4 float.
    ПР200 №2 передает 22 uint16, 1 float.
    ПР200 №3 передает 9 uint16, 1 float.
    Периодически (может раз в сутки, может раз в трое суток) пропадает связь со всеми ПР200, а точнее идет «каша». float пишет «Ошибка 255», а uint16 рандомное значение. При изменении настройки «Таймаут всего сообщения» связь восстанавливается.
    Добрый день.

    Не могли бы вы подробнее рассказать о том как физически все соединено, витой ли парой, есть ли согласующие резисторы на концах, в одной ли шине приборы, или звездой подключены и т.п.
    Какие настройки в облаке? Скриншот общих настроек приложите (без идентификатора).

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Не могли бы вы подробнее рассказать о том как физически все соединено, витой ли парой, есть ли согласующие резисторы на концах, в одной ли шине приборы, или звездой подключены и т.п.
    Какие настройки в облаке? Скриншот общих настроек приложите (без идентификатора).
    Добрый день! Подскажите решена ли данная проблема у "chebotarev" ??? У меня сейчас точно такая же история, создал новую тему с ошибкой 255. Есть 4 объекта, 2 из них работают на ПМ210 - проблем нет. 2 из них подключены через ПЕ210, где раз в сутки появляется ошибка 255, примерно на час. Потом всё само восстанавливается.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день! попробуйте увеличить таймаут, например, до 1000мс. Если это не поможет, напишите нам на support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день! попробуйте увеличить таймаут, например, до 1000мс. Если это не поможет, напишите нам на support@owen.ru
    Добрый день! Правильно ли я понимаю, что увеличить таймаут всего сообщения на портале owencloud ?

  6. #6

    По умолчанию

    да, верно.
    Продукт менеджер направления СПУ

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 12:36
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52