Цитата Сообщение от ArtemK Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.

Аналогичная проблема наблюдается и в моём случае. К ПЕ210 подключён всего один прибор - ТРМ138.
Техподдержка в Украине советовала обновить прошивку для ПЕ210 - не помогло.
До обновления прошивки всегда была "каша" из передаваемых значений. После - или "каша", или отсутствие данных.
Способы лечения "каши" или полного отсутствия данных те же, что и у Vetroff: изменение таймаутов, переподключение Ethernet кабеля (вытащить и вставить обратно, продолжительность отключения не имеет значения) или перезапуск питанием.
Отсутствие данных или "каша" могут произойти как через 2 часа после перезапуска ПЕ210, так и через двое суток. Проблема может также самостоятельно исчезнуть через неопределенный промежуток времени (может быть час, а может и день).
Аналогичная проблема.
Конфигурация, следующая:
Шлюз ПЕ210 (Зав№ 70339211132522872) опрашивает три ПР200. Сетевые настройки: 115200 8N1.
ПР200 №1 передает 13 uint16, 4 float.
ПР200 №2 передает 22 uint16, 1 float.
ПР200 №3 передает 9 uint16, 1 float.
Периодически (может раз в сутки, может раз в трое суток) пропадает связь со всеми ПР200, а точнее идет «каша». float пишет «Ошибка 255», а uint16 рандомное значение. При изменении настройки «Таймаут всего сообщения» связь восстанавливается.