Цитата Сообщение от s_b Посмотреть сообщение
Спасибо за оперативный ответ, да я видел этот макрос, но я не смог разобраться как его подключить, у него 3 входа и 2 выхода, а у меня 1 вход и столько же выходов, может поможете разобраться?
Ну так описание макроса же есть... Задача элементарнейшая. На вход PV подаете наблюдаемую величину (переменную "1"), вход SP - уставка, DE - Дельта, допустимое отклонение. На входы SP и DE можете подать константы, выход будет U, это предельно ясно из описания макроса...

P.S. Вы делаете электронный аналог реле давления что ли?