Показано с 1 по 10 из 150

Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    да, изначально при экспорте был 200, это я уже эксперементировал, выставил обратно 200

    и обратил внимание на старший-младший байт/регистр вперед/назад, у меня всё так? Попробовал разные варианты - не в этом дело

    спасибо
    Последний раз редактировалось OWEN1VIKTOR; 01.01.2022 в 13:10.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,768

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OWEN1VIKTOR Посмотреть сообщение
    и обратил внимание на старший-младший байт/регистр вперед/назад, у меня всё так?
    Даже если бы было не так - вы бы получали какое-то некорректное значение, а не ошибку 255.

    По скриншотам других проблем не видно.
    Тогда нужно смотреть другие моменты - не перепутаны ли клеммы A и B у RS-485, корректные ли настройки у ПЕ210, открыт ли в сети порт 25001, есть ли из сети пинг до 8.8.8.8.

  3. #3

    По умолчанию

    Выключил все правила на роутере и заработало, ура!

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1686
    Последнее сообщение: Вчера, 06:49
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •