Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
Добрый день, что под словом "аварийки" подразумевается?
Добрый день, это аварийные сообщения в основном дискретные входа:
1. Реле протока-1шт
2. Защита коспрессоров-2шт
3. Низкое давление-2шт
4. Высокое давление- 2шт
5. Термоконтакт вентиляторов-1шт
8 аварийных сообщений которые возможны, это с датчиков (дискретные входа), еще в планах несколько аварий из условий софта, который я напишу.