  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Получается, что если выключать горелку заранее, то при этом уже не будет явления "ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием"?
    Именно так и получается, что если кто-то или что то перезапустит котел вместо Вас то система проработает ещё сутки. Но все же огромное спасибо товарищам что разобрались в этой проблеме раньше нас и помогли разобраться нам. Вариант предложенный коллегами вполне приемлемый и наверняка рабочий однако в моем случае не все так просто у нас 2 котла RSA 300 под управлением 2ТРМ1 и контроллером DKG 972, котлы закупались в составе модульной котельной с завода производителя, и совершенно очевидно что установлены в одно время, только 2 котел работает автономно, совершенно без нареканий, а вот у первого болезнь "затухания ионизации"
    Последний раз редактировалось Руслан_Валерьевич; 25.12.2021 в 12:26.