    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    включение и отключение в заданное время можно выполнит
    Цитата Сообщение от Владимир Будько Посмотреть сообщение
    Когда газовый клапан закрывается и пламя гаснет - ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием. Контроллер "видит" это и выдает ошибку "ложное пламя после отключения горелки", флэш-код на контроллере: один длинный два коротких.
    Как этого избежать? Раз в сутки отключать котел вручную, либо поставить программируемое реле времени на линию питания котла.
    Получается, что если выключать горелку заранее, то при этом уже не будет явления "ток ионизации исчезает не мгновенно, а с затуханием"?