Ответила мне тех. поддержка. Оказалось что надо подавать на вход ПИД регулятора большие значение, значение в bar маленькие. Умножил значения в bar на 1000 и АНР нормально заработал.
Ответила мне тех. поддержка. Оказалось что надо подавать на вход ПИД регулятора большие значение, значение в bar маленькие. Умножил значения в bar на 1000 и АНР нормально заработал.
Колеги, а эту проблему так и не решили? Столкнулся с этой историей в текущей версии OL.Сложилась ситуация, когда потребовалось с экрана вводить значение минимальной мощности для PID-регулятора, используя функцию записи в блок (PID) и назначении параметра "Минимальная мощность", вводимой через переменную с экрана, по факту не повлияло на установку минимального уровня мощности, всё-равно опускалась ниже заданной с экрана, но не ниже той, что задана в свойствах блока PID. Версия OL правда не самая последняя, 1.9.141.11991 используется пока. Как можно выкрутиться из этой ситуации ?!?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Последний раз редактировалось plb; 11.12.2021 в 11:32.
смена в процессе работы действительно не получилась
ЗЫ если мин и макс используются только для автонастройки судя по документации, то там они работают
Последний раз редактировалось capzap; 11.12.2021 в 12:44.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
В моем проекте нужно держать границы регулирования не только в момент автонастройки, но и процессе работы. К сожалению границы регулирования установленные в процессе автонастройки не сохраняются после выключения автонастройки .(пробовал пока только в эмуляторе, позже попробую загрузить в ПР.
Добрый день, скажите пожалуйста, а для задвижки больше меньше есть готовый макрос ПИД регулятора? Нигде не могу найти?