т.е. никаких работ (и попыток) понять в чем же проблема, теряются ли пакеты и т.п. даже не предпринималось?
т.е. никаких работ (и попыток) понять в чем же проблема, теряются ли пакеты и т.п. даже не предпринималось?
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Я что то совсем запутался: так ОВЕН гарантирует 100% сохранность пакетов в их сетях? (только в этот раз четко: ДА / НЕТ)
P.S. у других бывает(но, с другой стороны, они же не ОВЕН): https://www.youtube.com/watch?v=PPyUIuU-U9U
P.S2. просто если ДА, то у меня нет вопросов, кроме: зачем меня терроризировали бестолковыми расспросами последние ХХ страниц темы?
ну а если НЕТ, то зачем меня терроризировали бестолковыми расспросами последние ХХ страниц темы?
![]()
Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 21.12.2021 в 15:10.
Вы действительно запутались. Бывает.
Сеть Ethernet со стеком протоколов TCP/IP не гарантирует ни доставку пакетов до получателя, ни временные характеристики такой доставки. За таким в Ethercat, к примеру.
Также ясно, что Вы лишь пытаетесь разжигать, решение проблемы, по видимому (да и была ли проблема вообще как и приборы ОВЕН у Вас) Вас не интересует. Интересует лишь хайп и антиреклама.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
И так: ОВЕН, наконец то, не гарантирует доставку пакетов(не потребовалось и 100 страниц обсуждения), но что будет при потери не скажет(предполагаю, что теперь будет долгая песня про отрицание проблем с латентностью из за этого)
P.S. Я, вроде как, пытаюсь выяснить что меня ждет, если столкнусь с этим(так как мы, наконец то, выяснили что вероятность такого совсем не 0).
Как я писал выше "про таблетки", я скорее из сознательных граждан, которые, по возможности, стараются не совать в рот непонятно чего, а потом бежать с мольбами о помощи к производителю и если это называется "хайп и антиреклама" то прошу пардону.
P.S2 Кстати этот самый Modbus TCP есть не только у ОВЕНА, вроде еще ICP DAS/MOXA/куча китайцев с алика припоминается, а то еще заявите что ОВЕН дискриминирую(у меня скорее от заявления, что "Modbus TCP чудесен для RT" глаз дергаться начинает и все)
P.S3 Так я давно еще предлагал закругляться по этой теме(вроде всем все понятно)?!
Здравствуйте, признание ОВЕН соответствует стандартам сети Ethernet. Ваш телефон не гарантирует Вам доставку сообщений в мессенджерах еще и с детерминированным временем. Для этого великие умы разрабатывают новый стандарт, он называется Time Sensitive Network. (https://ru.wikipedia.org/wiki/TSN). Мы внимательно следим за развитием этих спецификаций и постараемся использовать данную технологию когда она перейдет из статуса draft в статус спецификации.
Так же отвечу Вам что произойдёт при потере пакета. В приборах Мх210 есть параметр: тайм-аут перехода в безопасное состояние. Если прибор не будет получать запросов от мастера более чем преднастроено в тайм-ауте, он перейдёт в безопасный режим. Об этом подробно указано в руководстве эксплуатации.
Технический руководитель АН "Свободно программируемые устройства"
Здравствуйте, приятно слышать что работаете над ситуацией.
Насколько помню время это задается в секундах(т.е. минимум 1000мс, да и не особо важно), а в начале темы говорилось(с чего все это и началось) что очень вероятны проблемы при временах единицы-десятки мс(микромир так сказать) и вот с ними имеется боооольшая неопределенность на данный момент:
1) ретрансмиты от ТСР
2) таймауты от мастера
P.S. То что температуру на улице можно измерять этими модулями без проблем "раз в 5 минут", я никогда и не отрицал.