Показано с 1 по 10 из 37

Тема: ПЛК160М и ИВК-102 по RS-485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    kondor3000 вообще-то RTU, как бы unsigned long в двух регистрах не предполагает ничего другого...
    4 в начале адреса, которую отбрасывают, говорит о том, что это Read Holding Registers, что тоже должно быть понятно и козе.

    Логика - физика легко проверяется запросом... Тут производители каждый сам по себе...
    Последний раз редактировалось melky; 10.12.2021 в 10:37.