Здравствуйте.
Не удается сохранить настройки системы автоматики в ПР200 (булевая переменная "blnWork").
Что есть:
1. ПР200
2. Две кнопки. "Пуск" - нормально разомкнутая. "Стоп" - нормально замкнутая.
Что сделано:
1. Программа. Скрин прилагается (см вложение).
2. Переменная "blnWork" объявленная как энергонезависимая.
Описание проблемы.
1. Присваиваем значения переменной "blnWork" - "1" (или "true", кому как удобней).
2. Выключаем питание ПР200.
3. Ждем некоторое время (от одной минуты до 20).
4. Подаем питание на ПР200.
5. Значение переменной - "0" (или "false", кому как удобней).
Особенности:
Если кнопку стоп поменять на нормально разомкнутую и соответствующий таймер "toff" заменить на "ton", все работает и сохраняет настройки.