Показано с 1 по 10 из 345

Тема: Удаленная диспетчеризация?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m.petrovich Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Появилась модификация МКОН с Wi-Fi. Возможно для вашей задачи он подойдет больше.
    1. ИПП120(мастер) подключу к ПР102(слейв)
    2. МКОН (мастер) подключу к ПР102(слейв)
    МКОН по вайфай поключу к доменной сети, на ПК создам проект скада, чтобы удаленно управлять оборудованием.
    Есть какие замечания? я просот хз прокатит ли такая система. Просто там кабель тянуть это вообще не вариант

    ПВ210 я думал тоже по локалке работать будет.
    Последний раз редактировалось batur; 02.12.2021 в 13:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    1. ИПП120(мастер) подключу к ПР102(слейв)
    2. МКОН (мастер) подключу к ПР102(слейв)
    МКОН по вайфай поключу к доменной сети, на ПК создам проект скада, чтобы удаленно управлять оборудованием.
    Есть какие замечания? я просот хз прокатит ли такая система. Просто там кабель тянуть это вообще не вариант

    ПВ210 я думал тоже по локалке работать будет.
    ПВ210 служит только для подключения к OwenCloud.
    Есть два варианта:
    1) ИПП120 (RS-485) - (1 RS-485 ) ПР102 (2 RS-485 Slave) - ПВ210 (Wi-Fi) - роутер - OwenCloud - ОВЕН ОРС (API) (ПК) - SCADA (ПК)
    2) ИПП120 (RS-485) - (1 RS-485 ) ПР102 (2 RS-485 Slave) - МКОН (Wi-Fi) - роутер - SCADA (ПК)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m.petrovich Посмотреть сообщение
    ПВ210 служит только для подключения к OwenCloud.
    Есть два варианта:
    1) ИПП120 (RS-485) - (1 RS-485 ) ПР102 (2 RS-485 Slave) - ПВ210 (Wi-Fi) - роутер - OwenCloud - ОВЕН ОРС (API) (ПК) - SCADA (ПК)
    2) ИПП120 (RS-485) - (1 RS-485 ) ПР102 (2 RS-485 Slave) - МКОН (Wi-Fi) - роутер - SCADA (ПК)
    2й вариант то что мне нужно, подскажите еще такой момент:
    ИПП120(мастер), ПР102- должен быть с двумя портами RS485? или один можно использовать(Slave) последовательно подключить туда же и МКОН?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    2й вариант то что мне нужно, подскажите еще такой момент:
    ИПП120(мастер), ПР102- должен быть с двумя портами RS485? или один можно использовать(Slave) последовательно подключить туда же и МКОН?
    Под каждый порт свое устройство, т.е. 2 RS-485.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m.petrovich Посмотреть сообщение
    Под каждый порт свое устройство, т.е. 2 RS-485.
    Значит у ПР102 делать оба канала слейвами? ИПП120 и МКОН будут мастерами?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    Значит у ПР102 делать оба канала слейвами? ИПП120 и МКОН будут мастерами?
    Добрый день.
    Да, оба интерфейса должны быть слэйвами.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •