Показано с 1 по 10 из 345

Тема: Удаленная диспетчеризация?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m.petrovich Посмотреть сообщение
    ПВ210 служит только для подключения к OwenCloud.
    Есть два варианта:
    1) ИПП120 (RS-485) - (1 RS-485 ) ПР102 (2 RS-485 Slave) - ПВ210 (Wi-Fi) - роутер - OwenCloud - ОВЕН ОРС (API) (ПК) - SCADA (ПК)
    2) ИПП120 (RS-485) - (1 RS-485 ) ПР102 (2 RS-485 Slave) - МКОН (Wi-Fi) - роутер - SCADA (ПК)
    2й вариант то что мне нужно, подскажите еще такой момент:
    ИПП120(мастер), ПР102- должен быть с двумя портами RS485? или один можно использовать(Slave) последовательно подключить туда же и МКОН?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    2й вариант то что мне нужно, подскажите еще такой момент:
    ИПП120(мастер), ПР102- должен быть с двумя портами RS485? или один можно использовать(Slave) последовательно подключить туда же и МКОН?
    Под каждый порт свое устройство, т.е. 2 RS-485.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m.petrovich Посмотреть сообщение
    Под каждый порт свое устройство, т.е. 2 RS-485.
    Значит у ПР102 делать оба канала слейвами? ИПП120 и МКОН будут мастерами?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от batur Посмотреть сообщение
    Значит у ПР102 делать оба канала слейвами? ИПП120 и МКОН будут мастерами?
    Добрый день.
    Да, оба интерфейса должны быть слэйвами.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"