Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1217

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    За 1 цикл происходит обработка ВСЕХ блоков.
    Если обработка всех элементов происходит в течении одного цикла программы значит имеются промежуточные состояния элементов, нам недоступные, так как время цикла имеет не нулевое значение? Я так понимаю значит диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна?

    R-TRIG.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2021 в 11:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если обработка всех элементов происходит в течении одного цикла программы значит имеются промежуточные состояния элементов, нам недоступные, так как время цикла имеет не нулевое значение? Я так понимаю значит диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна?

    R-TRIG.PNG
    Я думаю, что если на входе R-TRIG сигнал не от ВХОДА макроса или не от ВХОДА ПР, а от какого-либо среднего элемента из цепочки элементов, то похоже, что диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я думаю, что если на входе R-TRIG сигнал не от ВХОДА макроса или не от ВХОДА ПР, а от какого-либо среднего элемента из цепочки элементов, то похоже, что диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна
    И, разумеется, надпись вход на диаграмме, это вход элемента R-TRIG, а не что-то другое!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И, разумеется, надпись вход на диаграмме, это вход элемента R-TRIG, а не что-то другое!
    Под "не от ВХОДА макроса или не от ВХОДА ПР" я имел ввиду это
    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я думаю, что если на входе R-TRIG сигнал не от ВХОДА макроса или не от ВХОДА ПР, а от какого-либо среднего элемента из цепочки элементов, то похоже, что диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна
    Попробуйте соединить последовательно 2 R- триггера. Сколько циклов потребуется, что бы на выходе 2го снова увидеть 0 ? И если соединить R>>F триггером ?
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Попробуйте соединить последовательно 2 R- триггера. Сколько циклов потребуется, что бы на выходе 2го снова увидеть 0 ? И если соединить R>>F триггером ?
    Да хоть 100 R-триггеров. Импульс просквозит через всю цепочку в течение одного цикла. В следующем цикле на всех R-TRIG будет 0. А вот F-TRIG по определению задерживает импульс на 1 цикл.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если обработка всех элементов происходит в течении одного цикла программы значит имеются промежуточные состояния элементов, нам недоступные, так как время цикла имеет не нулевое значение? Я так понимаю значит диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна?

    R-TRIG.PNG
    нет, это ложная информация. Переходы состояния на входе любого ФБ возможны только 1 раз и только раз в цикл.
    То, что реально есть некая задержка между началом цикла и выколнением кода именно этого ФБ не важно, т.к. состояния входов/выходов для каждого ФБ всегда меняются только 1 раз в цикл.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    нет, это ложная информация. Переходы состояния на входе любого ФБ возможны только 1 раз и только раз в цикл.
    То, что реально есть некая задержка между началом цикла и выколнением кода именно этого ФБ не важно, т.к. состояния входов/выходов для каждого ФБ всегда меняются только 1 раз в цикл.
    Понятно, типа синхронного счётчика, я так понимаю, в конце цикла приходит "тактовый" импульс цикла и выход элемента переходит в другое состояние, это образно выражаясь, теперь, надеюсь я правильно понимаю?
    И тогда картинку(диаграммы состояний R-TRIG) надо заменить, чтобы народ в заблуждение не вводить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Понятно, типа синхронного счётчика, я так понимаю, в конце цикла приходит "тактовый" импульс цикла и выход элемента переходит в другое состояние, это образно выражаясь, теперь, надеюсь я правильно понимаю?
    И тогда картинку(диаграммы состояний R-TRIG) надо заменить, чтобы народ в заблуждение не вводить!
    Нет ни какого тактового импульса цикла в конце ,есть просто переход на начало выполнение цикла, все выполняется по кругу . Может только подача питания заставляет первый раз начать с Начала , но потом все крутится по кругу ...пересчет состояния всех входов, выходов делается как раз в одном цикле. Если не путаю сначала считываются внешние входа, потом идет анализ состояний всех блоков, элементов от выхода ко входу и после меняются значение выходов(новые значения), примерно так...
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Нет ни какого тактового импульса цикла в конце ,есть просто переход на начало выполнение цикла, все выполняется по кругу . Может только подача питания заставляет первый раз начать с Начала , но потом все крутится по кругу ...пересчет состояния всех входов, выходов делается как раз в одном цикле. Если не путаю сначала считываются внешние входа, потом идет анализ состояний всех блоков, элементов от выхода ко входу и после меняются значение выходов(новые значения), примерно так...
    Я привел аналогию работы, разумеется там нет тактового импульса: во время длительности цикла просчитывается вся схема(логика), в конце цикла состояния всех выходов элементов одновременно мгновенно меняются на нужные, так? Или как ещё? Вы же объясняете, что выхода всех элементов мгновенно меняются, мне это непонятно, как это состояния выходов всех элементов логики одновременно мгновенно меняются(на нужные по логике работы), вот я и привел аналогию с синхронным счётчиком!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2021 в 12:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •