Тема: ПР200 и аналоговые входа

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    При подключении датчика давления Danfoss MBS 1700 к аналоговому входу ПР200-220.3.X, возникает проблем в том, что давление отображается неверно. (Датчик исправен 100%) При подключение этого же датчика к другому контроллеру давление отображается верно. В настройках прибора настроил нижнюю границу 0, верхнюю границу 16.(Датчик на 0...16 бар). Разница на 1.5.(Должно быть 4.7, показывает 3.2). Подскажите пожалуйста как это можно исправить ???
    Спасибо
    Не написали какой датчик у вас 0-20 mA или 4-20 mA,
    Вы 0-16 бар настроили, а соответствие тока входа току датчика выставили? Перемычки проверили?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2021 в 17:11.

  2. #2

    По умолчанию

    Перемычки проверил. Датчик на 4-20 мА
    Как проверить соответствие тока датчика с током входа?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Перемычки проверил. Датчик на 4-20 мА
    Как проверить соответствие тока датчика с током входа?
    Просто. Включить тестер в разрыв цепи, на измерение тока.....

    ЗЫ. Почему вы решили, что именно в датчике (ПР200) проблема?

  4. #4

    По умолчанию

    При токе 9,06 показывает 5,4 бара
    При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,460

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    При токе 9,06 показывает 5,4 бара
    При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА
    А зависимость какая прямая или обратная, бывает и обратная зависимость, короче, по 10 точкам сделайте замеры тока(с 0 бар до 15,3 бар с шагом 1,7 бар) и постройте свою зависимость, в менеджере компонентов есть соответствующий макрос, пойдёт как временное решение, пока Вы будете приобретать исправный датчик!
    В другом приборе могла быть введена коррекция, ну если Вы ток правильно измерили!
    Да, заодно и ПР замените, вероятно во время экспериментов Вы входа подпалили.
    И надеюсь Вы никакую калибровку не производили?
    А то бывает своеобразно одарённые товарищи сразу после покупки ПР делают калибровку, а потом жалуются что не правильно показывает(в лучшем случае)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2021 в 14:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    При токе 9,06 показывает 5,4 бара
    При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА
    Значит точно перекалибровали входы и неправильно к тому же .
    При 9.06 mA должно быть 5.06 бара. Всё можно проверить в Эмуляции и правильно откалибровать.
    Проверьте без давления, должно быть 4 mA и 0 бар. 1 Ток входы.jpg
    При 20 mA - 16 бар.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2021 в 15:51.

  7. #7

    По умолчанию

    Калибровка входов не производилось.
    Что можно сделать если ток с мультиметра не совпадает с тем что показывает ПР?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,460

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Калибровка входов не производилось.
    Что можно сделать если ток с мультиметра не совпадает с тем что показывает ПР?
    Я же предложил в 79 посте, можно любую зависимость "нарисовать"!
    Если и датчик и входа барахлят(характеристика сдвинута, наклонена) можно прямо по показаниям с экрана настраивать, для этого вывести переменные на экран для редактирования! Конечно погрешность измерения увеличится, короче, как временное решение думаю пойдёт.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2021 в 09:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Калибровка входов не производилось.
    Что можно сделать если ток с мультиметра не совпадает с тем что показывает ПР?
    Вам на это Сергей0308 уже ответил, читайте пост #79.
    Если не калибровали, то могли уже вход подпалить или тестер у вас не точно показывает. Приборы должны быть не дешёвый китай и поверены.

    Вам уже два раза написал, включите датчик без давления, должно быть 4 mA и 0 бар на ПР. Вы 3 дня этого сделать не можете. Сразу и тестер проверите и вход и датчик.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2021 в 09:47.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый вечер, не могли бы помочь с макросом scale, прикрепить файл. Пока к сожалению не получается его написать. Пытаюсь также подключить датчик давления к ПР200 через аналоговый вход 4-20мА, датчик danfoss mbs 1700, 0-10 bar. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось sikan; 15.12.2021 в 16:42.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 12:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 20:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •