Перемычки проверил. Датчик на 4-20 мА
Как проверить соответствие тока датчика с током входа?
При токе 9,06 показывает 5,4 бара
При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА
А зависимость какая прямая или обратная, бывает и обратная зависимость, короче, по 10 точкам сделайте замеры тока(с 0 бар до 15,3 бар с шагом 1,7 бар) и постройте свою зависимость, в менеджере компонентов есть соответствующий макрос, пойдёт как временное решение, пока Вы будете приобретать исправный датчик!
В другом приборе могла быть введена коррекция, ну если Вы ток правильно измерили!
Да, заодно и ПР замените, вероятно во время экспериментов Вы входа подпалили.
И надеюсь Вы никакую калибровку не производили?
А то бывает своеобразно одарённые товарищи сразу после покупки ПР делают калибровку, а потом жалуются что не правильно показывает(в лучшем случае)!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2021 в 14:24.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Значит точно перекалибровали входы и неправильно к тому же .
При 9.06 mA должно быть 5.06 бара. Всё можно проверить в Эмуляции и правильно откалибровать.
Проверьте без давления, должно быть 4 mA и 0 бар. 1 Ток входы.jpg
При 20 mA - 16 бар.
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2021 в 15:51.
Калибровка входов не производилось.
Что можно сделать если ток с мультиметра не совпадает с тем что показывает ПР?
Я же предложил в 79 посте, можно любую зависимость "нарисовать"!
Если и датчик и входа барахлят(характеристика сдвинута, наклонена) можно прямо по показаниям с экрана настраивать, для этого вывести переменные на экран для редактирования! Конечно погрешность измерения увеличится, короче, как временное решение думаю пойдёт.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2021 в 09:53.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вам на это Сергей0308 уже ответил, читайте пост #79.
Если не калибровали, то могли уже вход подпалить или тестер у вас не точно показывает. Приборы должны быть не дешёвый китай и поверены.
Вам уже два раза написал, включите датчик без давления, должно быть 4 mA и 0 бар на ПР. Вы 3 дня этого сделать не можете. Сразу и тестер проверите и вход и датчик.
Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2021 в 09:47.
Добрый вечер, не могли бы помочь с макросом scale, прикрепить файл. Пока к сожалению не получается его написать. Пытаюсь также подключить датчик давления к ПР200 через аналоговый вход 4-20мА, датчик danfoss mbs 1700, 0-10 bar. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось sikan; 15.12.2021 в 16:42.