    Проблема была такая: В вторичной цепи произошел перегруз, БП стал вываливаться в защиту с последующей попыткой восстановиться.Т.е произошла "дребезжалка" пока не выключили. БП30Б-Д3-24С. ПР не вышла из строя. Но пришлось все данные вручную вбивать.
    Вопрос вот в чем. Почему обнулились энергонезависимые забитые с лоджика. Вопрос: приоритетность этих заранее вбиваемых? ПР работает в связке с ИП320. Я уже сам предполагаю что скачки вызвали обнуление данных в ИП и они записались в ПР.
    Получается в лоджике просто предустановка, и если их извне обнулить то потом они не восстановятся.
    Если у вас энергонезависимые переменные могут перезаписываться (например с ИП), то при любом сбое или форсмажоре могут слететь (обнулиться). Делайте уставки (наработку) только для чтения и проблем будет на порядок меньше! Всё зависит от программиста, хотя бывает и жёсткие диски слетают.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2021 в 01:58.

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •