Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Инвертирование 0...10 В в 10...0 В

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Luteciy Посмотреть сообщение
    ЧастотникKIPPRIBOR AFD - L007.21B.
    Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
    Читаем РЭ на частотник. со стр 76. и особенно внимательно- со стр. 110. Думаем, пробуем...
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    Читаем РЭ на частотник. со стр 76. и особенно внимательно- со стр. 110. Думаем, пробуем...
    Благодарю за наводку)

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	инструкция.JPG 
Просмотров:	104 
Размер:	83.1 Кб 
ID:	57971

    Вы это имели ввиду?
    Попробовать задать
    F1.00 - 10
    F1.01 - 0 (точнее 1, так как при обрыве либо выходе из строя ТРМ, мне не нужны максимальные обороты насоса)
    Я правильно понял Вас?
    Последний раз редактировалось Luteciy; 19.11.2021 в 10:56.