arnat
Вряд ли что из этого выйдет путного. Проблема в том, что внутри ТТР между силовыми клеммами подключена цепочка из резистора и конденсатора, для снижения коммутационных помех. При работе на номинальную нагрузку проблем нет никаких, а вот при работе на очень малую нагрузку через эту цепь идет ток, которого может вполне хватить для включения этой маломощной нагрузки (трехфазных ТТР в вашем случае).
Можете провести эксперимент.
Через первое ТТР подключите приборную индикаторную лампу. Если она будет светиться без подачи сигнала на управляющий вход, то это значит, что трехфазные ТТР также будут включаться.
Вероятно потребуется решение на маломощной высоковольтной оптопаре типа MOC3023M. И, кстати, в данном случае можно будет обойтись без первой однофазной ТТР.