Цитата Сообщение от ego_sum Посмотреть сообщение
Только не предлагайте покупать электросчётчик, пожалуйста. Электросчётчик есть, который считает по общей нагрузке. А мне необходимо видеть затраты на отдельную установку, которой управляет ПЛК150. Датчики на каждой фазе есть.
Счетчик до 5А на фазу стоит 3000-5000 руб. Трансформаторы тока - от потребления, но не более 20 000, на вашу установку. Протокол обмена с меркурием, у овена есть.
Мне интересно, во сколько ваш работодатель ценит ваше время, что вы с 24.09 до 11.11 не решили проблему? Которая была бы решена покупкой счетчика и трансформаторов, моментально.
Ставите счетчик на установку, и опрашиваете контроллером или штатным пультом.