PROGRAM Kwt_hours
VAR
kwt_corr: BOOL;
rt1: R_TRIG;
kwt_h: REAL;
kwt_start: REAL;
END_VAR
VAR RETAIN
kwt_summ: REAL;
END_VAR
rt1(CLK:=kwt_corr , Q=> );
IF rt1.Q THEN
kwt_summ:=kwt_start;
kwt_start:=0;
END_IF
kwt_h:=active/7200/1000;
kwt_summ:=kwt_summ+kwt_h;
В квадратиках нет, вот в виде программы.
В основной программе просто вызывалось в цикле
Kwt_hours.kwt_summ -------- тут я блок округления до 2-х знаков ставил -------- kwt (а это в основной программе ретейн переменная)
Опрос был два раза в секунду, деление на 1000 это приведение к кВт-ам
з.ы. может костыльно, но работало и соответствовало счетчику на улице, пока REAL не переполнился![]()




Ответить с цитированием