Показано с 1 по 10 из 53

Тема: ПРМ-2. Комбинированный модуль ввода/вывода для ПР

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Добрый день. Выше уже задавался вопрос про быстродействие входа в дискретном режиме, но ответа я не нашел и прошу уточнить какую частоту может поддерживать модуль? Интересуюсь потому что планируется подключить датчики холла к модулю. В данный момент датчики подключены к ПР200 с временем цикла программы 6мс, ПР200 не успевает и появляются пропуски. Может ли решить проблему перенос датчиков холла на модуль или я все равно буду ограничен теми же 6мс цикла ПР200? И еще вопрос: подключение 1 датчика давления 4-20 мА к аналоговому входу ПР200, могло значительно повлиять на его время цикла? Потому что после подключения датчика 4-20 мА пропусков стало еще больше. Вопрос в следующем: можно ли с помощью модулей решить вопрос и с быстродействием (работа датчиков холла) и с работой аналоговых входов 4-20мА. Спасибо.
    Бесполезно пытаться подключать датчик Холла к ПР200. У датчика Холла длительность импульса порядка 500 мкс.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Бесполезно пытаться подключать датчик Холла к ПР200. У датчика Холла длительность импульса порядка 500 мкс.
    Утверждение не очень корректное, все зависит от устройства и частоты, подключал импульсные датчики протока, импульсы регистрируются, пока частота их находится в рабочем диапазоне ПР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Утверждение не очень корректное, все зависит от устройства и частоты, подключал импульсные датчики протока, импульсы регистрируются, пока частота их находится в рабочем диапазоне ПР.
    У устройств с датчиком Холла скважность импульсов на выходе очень большая, т.е. длительность импульсов очень маленькая даже при низкой частоте (в паспортах на прибор обычно указывают 500 мкс).
    Последний раз редактировалось IVM; 07.11.2021 в 14:52.

Похожие темы

  1. ПР 200 и модуль ввода-вывода МК110
    от Енот в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 13:03
  2. Модуль ввода/вывода 2ТРМ+485
    от Elsy в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 00:13
  3. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  4. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 14:04
  5. модуль дискр. ввода/вывода
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 08:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •