Но и вдругих корпусах проблема аналогична хотя там уже трех проводная схема расключения датчика.
Не может быть так что проблема связана с температурным режимом работы датчика? Пределы «от» и «до» у нашего датчика отличаются от тех которые указаны в официальном руководстве трм 202...
Какой у вас диапазон измеряемых температур? Как далеко датчики от прибора, почему сделали промежуточные соединения?
У Овена имеются датчики со встроенным в головку нормирующим преобразователем, это решит проблему двухпроводных линий от прибора до датчика, к тому же сопротивление проводов не будет влиять на точность измерения!
По второму пункту - приобрести датчики что поддерживаются прибором(ТРМ202)! Здесь, как бы два варианта(не могут же быть все приборы с одинаковой неисправностью), либо Вы назначаете не верный тип датчика, либо этот тип не поддерживается ТРМ202, всё!