Добрый день.
Ошибка 225 говорит о том, что ПМ210 вышел на связь с облаком, но данные от приборов получить не может.
Возможные причины:
1) Не верные настройки интерфейса RS-485 (скорость, четность, стоп биты и т.п.)
2) Не верные параметры опроса Modbus (Не тот регистр, не тот адрес slave устройства, не та функция modbus и т.п.)
3) Проблемы с физическим подключением интерфейса RS-485 (обрыв, перепутаны A и B, подключено не витой парой, нет согласующих резисторов на концах и т.п.)