Переключатель в работе
Сброс не помогает
По питанию тоже перегружали
ПЛК160 или ПЛК160М02?
программа загружена и создан загрузочный проект?В мае была загружена программа и контроллер был отправлен на объект
включили как? просто подали питание или делали какие-то другие манипуляции?Сегодня его первый раз включили наладчики.
а КТО его должен увидеть и с какими настройками сети?Контроллер не виден по сети Eth (не горят индикаторы),
горение светодиодов - это не признак видения, командная строка и пинг - вот что значит "видеть по сети Eth". Это было сделано?
в контроллере нет программы, он не работает, вот светодиод и не горит (скорее всего)светодиод РАБОТА тоже не горит
банально - не был создан загрузочный проект, или это вдруг снова вылезли старые проблемы с плк160, когда были проблемы с глючной памятьюВ чем может быть проблема - слетела программа? батарейка ? что то другое?
пусть наладчики для начала пропингуют контроллер
вышлите им проект, пусть подключатся, и не загружая проект, посмотрят, что там в файловой директории, гадать по неработающим светодиодам - это лечить по фотографии
ПЛК160 м02
Программа была создана весной этого года, загрузочное приложение создано.
Сегодня подали питание на шкаф с установленным контроллером.
С ПК пингуются все остальные устройства в сети, кроме ПЛК
Индикаторы на Ethernet порту ПЛК не горят ни один при подключении кабеля.
Сейчас привезут юсб кабель, попробую через него подключиться
А светодиод "Питание" горит? Может вы к "кирпичу" пытаетесь подключиться?
вы проверяли в браузере, после создания загрузочного проекта, что в итоге лежит в памяти контроллера?Программа была создана весной этого года, загрузочное приложение создано.
вы проверили, после создания загрузочного проекта, запуск программы после включения контроллера?
я надеюсь, что при загрузке программы, также были удалены настройки по умолчанию и выставлены соответствующие сетевые настройки в виде соответствующего айпи адреса, выделенного в сети предприятия для вашего ПЛК-160?С ПК пингуются все остальные устройства в сети, кроме ПЛК
а сейчас что мешает подключиться по Етн? сколько раз был свидетелем, как упорно и безрезультатно долбились в порт 502Сейчас привезут юсб кабель, попробую через него подключиться
Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 26.10.2021 в 16:03.
Это мой далеко не первый проект, поэтому такие вопросы, подано ли питание, проверял ли после загрузки, что проект сохранился - прошу не задавать.
Имею то, что имею - отгрузили проверенный ( мной, лично) шкаф с отлаженной программой.
Сейчас при включении питания горит светодиод Питание. На порту Еthernet индикации нет никакой при подключении кабеля.
Какие запчасти? Запасной контроллер?
В общем кирпич похоже..
По юсб виндовс вообще не видит, что что то подключено
Новых устройств в диспетчере не появляется, никаких, даже с желтым треугольником
Есть какие то способы реанимации ?