    Inputs - это holding-регистры, читаются функцией 03, доступны для записи (вы работает в версии SP14 Patch 3 - в ней эти регистры могут быть изменены только со стороны мастера, но не из программы самого ПЛК).
    Outputs - это input-регистры, читаются функцией 04.

    У вас, видимо, сейчас значения переменных в обоих областях совпадают - я могу только так объяснить наблюдаемый вами эффект.

    Могу порекомендовать посмотреть наш недавний вебинар по Modbus в CODESYS V3.5 - там разобраны практически все нюансы, которые могут встретиться:
    https://youtu.be/Q3hqQlqcESo

    Про слэйв - с 01:20:30.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Inputs - это holding-регистры, читаются функцией 03, доступны для записи (вы работает в версии SP14 Patch 3 - в ней эти регистры могут быть изменены только со стороны мастера, но не из программы самого ПЛК).
    Outputs - это input-регистры, читаются функцией 04.

    У вас, видимо, сейчас значения переменных в обоих областях совпадают - я могу только так объяснить наблюдаемый вами эффект.

    Могу порекомендовать посмотреть наш недавний вебинар по Modbus в CODESYS V3.5 - там разобраны практически все нюансы, которые могут встретиться:
    https://youtu.be/Q3hqQlqcESo
    Да, Вы правы. Это из-за пересечения областей. Сейчас развел адресные пространства, и вроде бы все работает, как ожидалось Спасибо большое!

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •