    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. имеем ПЛК200(slave) связан с панелью Weintek(master) по Modbus TCP. Нужно считать/передать несколько длинных массивов, начинающихся с разных адресов, то есть скажем:
    - 300 элементов, расположенных по адресу 10000-10299;
    - 400 элементов, расположенных по адресу 11000-11399;
    - 500 элементов, расположенных по адресу 12000-12499 и тд;
    Как это лучше и побыстрее сделать? Можно ли передать массив одной записью, не хочется передавать каждый элемент массива по одному.
    Добрый день.
    Да, можно - Weintek должен поддерживать групповые запросы.

    А почему вы используете Modbus TCP, а не OPC UA? Или у вас MT8xxxiP?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, можно - Weintek должен поддерживать групповые запросы.

    А почему вы используете Modbus TCP, а не OPC UA? Или у вас MT8xxxiP?
    да, панель MT8071iP (только я не понял при чем здесь это? Разве данная панель не поддерживает OPC UA? Но тем не менее мне все равно нужно использовать модбас по ТехЗаданию). То что панель поддерживает групповые запросы, я знаю. Вопрос скорее в том, как эту передачу данных прописать в Codesys v3.5? Нужно обязательно использовать блоки OwenCommunication или можно как-то обойтись стандартными средствами конфигурирования модбасса? Столкнулся впервые и с овеном и с кодезисом, поэтому пока еще сильно "плаваю" в этом вопросе.Если есть какие-нибудь примеры или образцы, то был бы благодарен
    Последний раз редактировалось ivydy; 27.10.2021 в 11:28.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    да, панель MT8071iP. То что панель поддерживает групповые запросы, я знаю. Вопрос скорее в том, как эту передачу данных прописать в Codesys v3.5? Нужно обязательно использовать блоки OwenCommunication или можно как-то обойтись стандартными средствами конфигурирования модбасса? Столкнулся впервые и с овеном и с кодезисом, поэтому пока еще сильно "плаваю" в этом вопросе.Если есть какие-нибудь примеры или образцы, то был бы благодарен
    Это зависит от требуемого числа регистров в слэйве - стандартные средства поддерживают до 4096 регистров в слэйве, и их адреса будут идти подряд (и можно задать начальный адрес, если необходимо - например, 10000).
    Мне кажется, вам проще будет использовать OwenCommunication.
    Мы вчера как раз показывали подобный пример на вебинаре:
    https://youtu.be/Cv9kxIT1eOA?t=4546

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •