Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
Пересмотрел все страницы форума но примера не обнаружил, значит решение простое но как выполнить его не знаю (например на языке CFC). Аналоговым модулем меряю ток 4-20мА, как его привязать (например) к давлению 0-10Атмосфер чтобы потом отправитьт на панель оператора СП310?
ээээээ а в настройках модуля вы не хотите выставить диапазон преобразования 4...20 на давление 0...10 Атмосфер? потом привязывает входную переменную к выходной и вот на панели у вас и будет от 0 до 10
это самый простой способ, если не надо слишком заморачиваться на обработке входного сигнала в программе