Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
Юрий пять счетчиков работают на Ура. Сбои после 6. А если 7-8 то это даже в режиме онлайн отладки видно что изменение на вход(секунда) не совпадает с переводом минуты на выходе макроса. Если с симулятором это зависит от настройки то в железе это от чего зависит. В понедельник по пробую снять видео о работе.
Я запустил Ваш проект, там 8 таймеров, логи пишутся до сих пор, только что посмотрел, уже 202 часа насчитало, да есть небольшое рассогласование на сейчас это около 12 секунд, но это за 8 дней непрерывной работы. За год набежит 9 минут, если считать без перерыва, в году 525600 минут!!! я не вижу тут проблем, вся логика строится на часах реального времени, если рассогласование превышает разумные пределы, возможно проблемы с часами и нужна подстройка.