Приветствую, коллеги. Делаю счетчик наработки двигателя на ПР200. Каждую минуту целочисленная переменная "Наработка" увеличивается на 1. Есть два вопроса. 1) Одинаковая ли погрешность по времени у сервисной переменной "Минуты" и у генератора "Blink"? 2) Необходимо предусмотреть задание переменной "Наработка" вручную с кнопок ПР200. Т.е. переменная "Наработка" была например 1000 мин, затем по каким-то причинам ее надо задать равной 500 мин и подсчет времени наработки должно продолжаться уже от 500 мин. Правильно я понимаю, что если редактировать переменную "Наработка" на дисплее с помощью кнопок, то очередные минутные импульсы во время редактирования не будут восприниматься переменной? Просто ПР200 пока нет на руках, а возможности ОвенЛоджик не позволяют проверить этот момент.