    Добрый день.
    Диапазон измерения данного датчика 0...+2500 Па (2,5КПа). Погрешность 0,5% в абсолютном выражении равна 2500*0,5%
    = +/-12,5 Па. В пределах этих значений данный датчик имеет полное право отклоняться выходным сигналом. В случае если датчик не подключен к процессу на экране видим "шум нижнего разряда" выходного ЦАП. Прошу прислать ситуацию с подключенным к процессу датчиком на почту a.kolerov@owen.ru
    Последний раз редактировалось Антон Колеров; 14.10.2021 в 10:49.