Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: питание ПМ-210-24 от трансформатора 12 В

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Амплитудное значение переменного напряжения 12 вольт - 17 вольт. У вас синяя эпюра - не 12 вольт действующего значения.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Амплитудное значение переменного напряжения 12 вольт - 17 вольт. У вас синяя эпюра - не 12 вольт действующего значения.
    Я задал амплитуду напряжения на вторичной обмотке трансформатора 15,2 В (12 * 1,41 * 0,9 = 15,2 В). Активное сопротивление вторичной обмотки задал 1 Ом. Я думаю картинка получилась более менее верная.

    Вывод: если использовать для питания ПМ-210-24 трансформатор, то действующее выходное напряжение трансформатора должно быть в диапазоне 15...24 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.10.2021 в 14:15.

  3. #3

    По умолчанию

    Ну, если учесть минимально допустимое напряжение в сети, то где-то так.
    Если электроника питается стабилизированным напряжением 5 вольт, то в принципе потянет. но всё зависит от качества сети, при малейших просадках могут быть сбои.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    1,001

    По умолчанию

    Значит надо два таких трасформатора и их вторички соединить последовательно.

  5. #5

    По умолчанию

    Это выйдет дороже блока питания на 24 вольта.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    1,001

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это выйдет дороже блока питания на 24 вольта.
    Как я понял, у автора вопроса этих трасформаторов - как грязи.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.

    Т.к. на выходе ИП прибор работает от стабилизированных 4В с допуском понижения до 3.5В - работать будет.
    Микросхема сможет выжать требуемую мощность за счёт входного конденсатора.
    Но, по факту, прибор работает на граничном нижнем значении.
    P.S. SK310B - супрессор для защиты от всплесков на входе, VD1 - диод для защиты от переполюсовки.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #8

    По умолчанию

    Я имел в виду, если к каждому второй приобретать.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Вообще-то из двух диодов и двух конденсаторов можно собрать умножитель напряжения, если религия позволяет ставить самоделку.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо всем откликнувшимся.
    Получается: по факту железяка работает стабильно, с точки зрения разработчиков, такое включение не является совсем уж криминальным, понятно, что это на свой страх и риск. Будем подключать по мере необходимости и приглядывать за ними повнимательнее.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ138 Охлаждение трансформатора
    от Paul125 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 13:40
  2. сигнал трансформатора тока
    от service в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 12:37
  3. овен пкп1 без трансформатора тока
    от plotny в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:06
  4. помехи трм1 при работе высоковольтного трансформатора
    от Андрей Савкин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 19:30
  5. буст с работой сварочного трансформатора
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •