Дополню чуток слова bayk
Ежели вы используете ПР200, не забывайте устанавливать внутренние перемычки для выбора типа аналоговых входов в положение 0-10В. Использование на входе макроса SCALE в этом случае предпочтительно, ибо в программу можно включить возможность калибровки/коррекции датчика с экрана ПР. А тип выхода (4-20мА или 0-10В) в случае ПР200 зависит от модификации. Брать надо ПР модификации 4 (ПР200-24.4.1.0 и т.д.) В любом случае, в программе выходной сигнал должен быть отмасштабирован до диапазона 0...1.