Здравствуйте.
У нас устройство ПР100.230.0804.01.0. При написании программы выбрали ПР100.230.0804.01.1. Можно ли поменять?
Здравствуйте.
У нас устройство ПР100.230.0804.01.0. При написании программы выбрали ПР100.230.0804.01.1. Можно ли поменять?
Последний раз редактировалось disinfo; 06.10.2021 в 22:20.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ