Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Переключение насосов по датчику потока жидкости

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    У меня стоит задержка срабатывания от ложных провалов скорости протока при переключениях между насосами.
    Что-то все равно не получается той логики, которую вижу для своей задачи.
    Блок Г_Ч_И - я так понял, генератор частоты импульсов. Правильно ли понимаю, что этот блок с установленной частотой подает сигнал на запуск какого-либо насоса? и для чего нужен ТР2 - импульс включения заданной длительности?
    И правильно понимаю, что тут логика без наработки насосов а просто принцип - основной/резервный?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Witalianno Посмотреть сообщение
    Что-то все равно не получается той логики, которую вижу для своей задачи.
    Блок Г_Ч_И - я так понял, генератор частоты импульсов. Правильно ли понимаю, что этот блок с установленной частотой подает сигнал на запуск какого-либо насоса? и для чего нужен ТР2 - импульс включения заданной длительности?
    И правильно понимаю, что тут логика без наработки насосов а просто принцип - основной/резервный?
    всетаки посмотрите мою тему. там много обсуждений в том числе и контроль наработки для 2 насосов.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Witalianno Посмотреть сообщение
    Что-то все равно не получается той логики, которую вижу для своей задачи.
    Блок Г_Ч_И - я так понял, генератор частоты импульсов. Правильно ли понимаю, что этот блок с установленной частотой подает сигнал на запуск какого-либо насоса? и для чего нужен ТР2 - импульс включения заданной длительности?
    И правильно понимаю, что тут логика без наработки насосов а просто принцип - основной/резервный?
    Все макросы подписаны, смотрите внимательно. Г_Ч_И генератор часовых импульсов.
    ТР2 нужен для летнего периода, когда отопление не работает, он на 30 секунд запускает насос, чтобы он не закис.

Похожие темы

  1. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 18:50
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Регулировка потока масла
    от Чили-Рома в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 09:12
  4. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  5. Опрос ТРМ138 из потока
    от stolzzz в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 10:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •