Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
Я поступал так:
1. Пид регулятор с задатчиком от датчика температуры выдает 0..100% воздействия.
2. Процедурка, которая исходя из воздействия, общего числа холодилок, их состояния (выведены в обслуживание, выключены и прочее) и их моточасов, запускает необходимое количество.

ЗЫ. Приоритетность и моточасы, ИМХО, это оксюмирон.
Вообще-то алгоритм работы нужно сделать так, чтобы он разруливал любые ситуации, например запускаете новую установку(или сбросили наработку после замены одного из компрессоров), у всех наработка "0", надо запустить один компрессор, любым способом, сделать приоритетность или с помощью ГСЧ, но алгоритм должен как-то разрешить эту ситуацию. По-вашему, я так понимаю, он должен в ступор впадать?