при наличии у вас , например, калибратора температуры, печки в кот. можно задавать точную температуру, например, 35 гр. С. можно измерить погрешность пары из датчика и прибора. выставив в параметре В1-1 значение погрешности с противоположным знаком можно значительно уменьшить погрешность.
При необходимости работы пары в дипазоне и получении результата поверки(погрешности) непостоянной в этом диапазоне, можно снизить погрешность при помощи параметра В1-2, задав требуемый наклон характеристики.
вспомним из школьной программы уравнение прямой y=(B1-2)*x + (B1-1), где х -значение с датчика, у - вычисленное значение на индикаторе