Подскажите кто связывал weintek с ПЛК160 через символьную адресацию (https://www.rusavtomatika.com/upload...g_Ethernet.pdf)
Сама связь работает на ура. Проблема в том, что Codesys использует для подключения к ПЛК этот же самый порт - 1200
Т.е. по раздельности кодесис и панель ПЛК видят, а одновременно нет, конфликт получается. Онлайн отладка естественно не работает.
Есть способ побороть эту проблему?
Можно, конечно отказаться от символьной адресации и забить все адреса вручную по Modbus TCP, но это крайний вариант, хотя и проверенный.
Здравствуйте эксперты. Вопрос - есть ли варианты интеграции проектов панелей оператора Weintek MT8071iE и ОВЕН СП270 в MasterSCADA. В СП270 есть пункт - "встроить в SCADA" - фото прилагаю, но как это сделать понять не могу.СП270 в SCADA.jpg
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста - возможно ли настроить связь Овен ПЛК110 с панелью оператора Weintek по Modbus TCP, если и ПЛК и панель оператора находятся в режиме симуляции (то есть физически ни ПЛК, ни панели нет).
Запускаю проект Codesys в симуляцию, в Easybuilder настраиваю адрес ПЛК 127.0.0.1, запускаю в онлайн симуляцию, но связи нет. Возможно неправильный номер порта? Или возможно нужно еще какие-то манипуляции провести с Codesys Control Win?
Если у кого-то был подобный опыт буду признателен за помощь.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Прошу прощения, опечатался - ПЛК210 Codesys v3.5
Тогда связь проверить можно и без устройств.
Чтобы понять, почему у вас не получается - нужны проекты и скриншоты (по которым понятно, как вы определяете отсутствие связи).
Вам точно нужен Modbus TCP?
Если у вас любая модель Weintek, кроме iP - то можно использовать OPC UA - он проще в настройке.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Почитать надо руководство по коннекту для панели, там в Хелпе все расписано как и что, нумерация регистров будет или один к одному в конфигурации, или -1. Это если нормальные двубайтные числа, а если REAL извращения, то...тыркаться надо.