Т.к. все ситуации разобрать невозможно, приведу следующую информацию:
1) Защита от превышения потребления тока (допустим КЗ по выходу) - защита есть, выход выключится до устранения КЗ;
2) Защита от превышения напряжения питания входов - реализована - выключится вся группа выходов (8 шт.);
3) Прилёт условных =60В. на один из выходов - при открытии нижнего ключа, как минимум, выгорает вся группа (8 шт.) т.к. замкнётся контур на GND МК.
Прим. Все выхода гальванически связаны между собой.