Сделайте Проект - Экспортировать. Тогда он будет без архивов и весить меньше
Спасибо.
Экспортируйте в корень диска.
Также сделайте Проект - Сохранить - и смените там имя проекта на покороче.
Спасибо.
Коллеги, добрый день!
Продолжается моя борьба с проектом. Сегодня запустили его в сетевом режиме со всеми подключаемыми компьютерами. В принципе, процесс пошел, но возник один затык - на сервере (Машинист) и на компьютере главного инженера (Главинженер) графики в окнах управления отображаются, а на компьютерах главного энергетика, главного механика и директора по производству их нет, хотя само значение, которое выводится на график, вполне себе отображается. Это видно из прикрепленных скриншотов.
Сейчас поставили на все 5 компьютеров тайм-демо 3.12, на сервере Win7, на других компьютерах Win10.
Прошу подсказать куда копать.
Проект без папки "Объект" - здесь: https://cloud.mail.ru/public/NQsH/X8rwm6GqK . Это потому что полный экспорт архива не пошел, даже учитывая ваши советы, а весь проект весит около 18 Гб. А папка Объект лежит в архиве здесь: (https://disk.yandex.ru/d/RzaELMzxahEaEg)
Последний раз редактировалось Hemann; 25.08.2021 в 13:39.
На проблемном компьютере попробуйте открыть тренд в режиме разработки. Если его не будет то очевидно MasterSCADA установилась некорректно. Попробуйте переустановить ее под администратором.
Также убедитесь что есть права пользователя на папки:
c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\
и MasterSCADA Projects
Дайте права, а после этого попробуйте снова переустановить.
Спасибо.
Ок, спасибо,будем пробовать.
Я правильно понял, что на проблемных компьютерах нужно запустить проект в режиме разработки, пройти на стартовую мнемосхему, ну и дальше через нее как обычно открыть окно управления? Или сразу окно управления открывать?
Просто откройте на проблемном проекте тренд в режиме разработки и посмотрите будет он там или нет. Скорее всего не будет.
Спасибо.
Спасибо, разобрались. Действительно, вопрос оказался с правами доступа
Коллеги, добрый день!
Очередной вопрос по нашему проекту из поста #6847. Чтобы влезть в лицензию на 500 точек удалили несколько переменных из ОРС-сервера (файл проекта прикрепляю). Соответственно, поставили на все компьютеры проекта ключевые версии 3.9 (MSRT500-NET). Ну и получается, что на сервере (Машинист) все работает, а на клиентах нет отображения данных (скриншоты прикреплены). Все разрешения на доступ даны. Позавчера на тайм-демо 3.12 при большем количестве точек все работало (было 217 ОРС-переменных, сейчас сделали 200, скриншот текущих опций для заказа прикреплен). Это ограничение лицензии так влияет? Кстати, на тайм-демо 3.12 в "Статистике" мы позавчера ничего нового не увидели, там было отображено количество клиентов 4, ОРС-связей 217, ФБ=300, как и в опциях для заказа.