    Цитата Сообщение от АртёмР Посмотреть сообщение
    Каким образом передать с СП3хх String 40 символов в ОРС сервер из области PFW 400? У меня строки набегают одна на другую.string.jpg
    Выложите ваш проект и файл конфигурации OPC.

    Если строка занимает 40 символов с PFW400 - то она занимает регистры PFW400-PFW419.
    Т.е. вам нужно добавить одну строку с длиной 40 символов (на вашем скрине почему-то добавлено 10 строк с интервалом в один регистр).