Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: OPC-сервер Овен и символьная адресация CoDeSYS 3.5

  1. #1

    По умолчанию OPC-сервер Овен и символьная адресация CoDeSYS 3.5

    Здравствуйте!

    Вопрос к разработчикам: не планируется ли внедрение в ОРС-сервер от Овен возможности работать с символьной адресацией с контроллерами, программируемыми в CDS3.5? Чтобы без лишних телодвижений взять и "подсосать" все переменные, как из OwenCloud? Нынешнее взаимодействие CDS и OPC чудовищно неудобное.

    Ну или хотя бы режим OPC-UA клинта бы прикрутили...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Вопрос к разработчикам: не планируется ли внедрение в ОРС-сервер от Овен возможности работать с символьной адресацией с контроллерами, программируемыми в CDS3.5? Чтобы без лишних телодвижений взять и "подсосать" все переменные, как из OwenCloud? Нынешнее взаимодействие CDS и OPC чудовищно неудобное.

    Ну или хотя бы режим OPC-UA клинта бы прикрутили...
    Добрый день.
    А почему бы просто не использовать CODESYS OPC для этих целей?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А почему бы просто не использовать CODESYS OPC для этих целей?
    Удобнее ведь использовать один ОРС-сервер, а не кучу, например, если в сети находятся еще контроллеры ПЛК110. Да и нравится мне ОРС-сервер от Овен, удобно в нем все - ругать за это ужасное взаимодействие нужно именно CDS3.5 и ее реализацию обмена по модмасу.

  4. #4

    По умолчанию

    1. ПЛК110 тоже можно подключать через CODESYS OPC (причем, насколько я помню - даже через OPC-сервер из V3.5, т.е. будет достаточного только одного OPC-сервера).
    2. Если стандартная реализация Modbus от CODESYS не подходит (в ней действительно есть неудобные моменты) - то можно использовать библиотеку OwenCommunication.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. Кто-нибудь пробовал опрашивать ПЛК110 OPC сервером CodeSys v3.5? У меня не получилось.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergio038 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Кто-нибудь пробовал опрашивать ПЛК110 OPC сервером CodeSys v3.5? У меня не получилось.
    Добрый день.
    Да, мы опрашивали.
    У нас получилось.

    Из нюансов - нужно в настройках целевой платформы на вкладке Общие установить галочку Загружать символьный файл:

    2021-08-25_10-21-43.png

  7. #7

    По умолчанию

    Опрашивать ПЛК110 OPC сервером CodeSys v2.3 получается без проблем (через символьную конфигурацию). А вот через OPC сервер CodeSys v3.5 он видит созданную конфигурацию, но не может подтянуть переменные.110-30.jpgOPC3.5.jpgOPC клиент.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergio038 Посмотреть сообщение
    Опрашивать ПЛК110 OPC сервером CodeSys v2.3 получается без проблем (через символьную конфигурацию). А вот через OPC сервер CodeSys v3.5 он видит созданную конфигурацию, но не может подтянуть переменные.110-30.jpgOPC3.5.jpgOPC клиент.jpg
    По скрину - такое ощущение, что у вас для этого ПЛК интерфейс GATEWAY3 выбран.
    Для ПЛК с CoDeSys V2.3 нужно использовать интерфейс GATEWAY.

  9. #9

    По умолчанию

    Да. Теперь он подтягивает переменные, но только из PLC_PRG(PRG), а у меня еще есть в Конфигурация ПЛК. От туда почему то не берет.1.jpg2.jpg

  10. #10

    По умолчанию

    Все нормально. Просто переменные из конфигурации экспортируются в корень папки, а не создают отдельную папку (сразу не заметил). Все работает. Спасибо за помощь!3.jpg4.jpg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CoDeSys OPC сервер
    от Freddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 10:00
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 18:20
  3. Адресация в протоколе ОВЕН
    от Enst в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 10:33
  4. OPC сервер CoDesys
    от Nekit в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 09:11
  5. OPC сервер CoDesys
    от Nekit в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 09:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •