Показано с 1 по 7 из 7

Тема: СП 307 и ПР102.(2) Проверка наличия связи по RS-485.

  1. #1

    По умолчанию СП 307 и ПР102.(2) Проверка наличия связи по RS-485.

    Добрый день! Не могу найти информацию по данному вопросу.
    Необходимо чтобы при обрыве связи по RS-485 с ПР102(Slave) на СП307(Master) выводилось сообщение с каким именно устройством пропала связь, а именно его адрес.

  2. #2

    По умолчанию

    Здесь есть пример работы панели с ПЛК, можете адаптировать для себя.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Не могу найти информацию по данному вопросу.
    Необходимо чтобы при обрыве связи по RS-485 с ПР102(Slave) на СП307(Master) выводилось сообщение с каким именно устройством пропала связь, а именно его адрес.
    Добрый день.
    В случае отсутствия ответа от slave-устройства его адрес записыватся в системной регистр PSW66 (для Download-порта) или PSW76 (для PLC-порта).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Здесь есть пример работы панели с ПЛК, можете адаптировать для себя.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163
    Спасибо, сейчас гляну)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В случае отсутствия ответа от slave-устройства его адрес записыватся в системной регистр PSW66 (для Download-порта) или PSW76 (для PLC-порта).
    А в том случае, если подключено несколько slave-устройств с разными адресами?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    А в том случае, если подключено несколько slave-устройств с разными адресами?
    В этом случае при отсутствии связи с несколькими слэйвами значение регистра будет циклически меняться.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    А в том случае, если подключено несколько slave-устройств с разными адресами?
    Делаете несколько окон, как в примере, какой слейв не сбрасывает бит, такое окно и появится, в окне сами напишите что вам надо.
    Если не будет ответа от нескольких слейвов, появятся несколько окон.

Похожие темы

  1. Индикация наличия связи RS485
    от AlexVasil в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 17:08
  2. Проверка связи с АС3-М и RS-485
    от zandaqo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 16:45
  3. Проверка связи с контроллером.
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 15:18
  4. проверка обрыва связи
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 16:02
  5. UDP, проверка наличия связи
    от Oleg_gelo в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 16:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •