Вы вот 4 день писаниной занимаетесь, а я уже протестировал вариант через конфигурацию, добавил 24 UMD (адреса с 16 по 39), в каждый добавил по 8 RealInput с нужными адресами регистров. Правда у меня есть всего 2 модуля 8А, (адреса 16 и 32) их и подключил и вариант Валенка.
Конечно 2 модуля это не 24, но запросы идут на все 24 блока. И результаты поражают.
Для считывания только параметров REAL, конфигурации, в среднем требуется от 30 до 40 сек (жду пока считаются все 16 параметров моих модулей). Вариант Валенка считывает вообще всё, то есть 40*24=960 параметров за 1-2 сек.
В обоих случаях добавлены все 24 блока в конфигурацию, в первом по 8 Real, во втором по 2 String, то есть запросы отправляются всем 24 модулям. При чём у меня старый ПЛК154 и что бы разгрузить процессор, пришлось увеличить время цикла ПЛК до 15 мс. Новый ПЛК 110-30 V2, думаю справится и за 5 мс.