Евгений Кислов не совсем понял про 65535 ? у этих счетчиков при опросе командами 16h при прямом включении есть проблема нехватки бит выше 40 кВт (точную цифру не помню, можно посчитать) но уж точно не на 2-х кВт-ах... Общался по данному поводу с разработчиком родного Конфигуратора счетчиков.
Оказалось это наследие встроенного ПО старых счетчиков.
Как раз вроде по мощности при данной команде в ответе всего 3 байта на значение, минус два бита для направления мощности A+ или A- ну и Q соответственно.
41943,03 (3FFFFF)- вот, это максимальная мощность, которую может дать счетчик прямого включения по команде 16h
вот такая вот еще засада есть. Хотя счетчик может быть и 60А и 100А...