  1. #6001

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс-др Посмотреть сообщение
    НЕ настроил входы ДАТ перемычками на сопротивление, и скорей всего входам конец. Какие предложения?
    Так настройте, сопротивлением убить вход невозможно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #6002

    По умолчанию

    В программе задействован макрос (50М)1 преобразовывает сопротивления в температуру. Вот откуда ошибка. Возможно после подключения ошибка уйдет?

  3. #6003
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс-др Посмотреть сообщение
    В программе задействован макрос (50М)1 преобразовывает сопротивления в температуру. Вот откуда ошибка. Возможно после подключения ошибка уйдет?
    Возможно не уйдёт, были случаи, придётся прибор перезагрузить!
    Вы правильно начинаете думать, жаль что только на третьи сутки, сначала датчик подключите и с таким датчиком будет большая погрешность измерения, надо нормирующие преобразователи применять, лучше встроенные в головку ТС или отдельные: https://owen.ru/product/npt
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #6004

    По умолчанию

    В этом нет проблемы. Вопрос по макросу, почему в нем осталась ошибка после некорректного подключения датчиков температуры. Сейчас перезагрузка ничего не дает. ПР идет на замену действующего, у которого слиплись контакты выходного реле. Пока стоит выносное.

  5. #6005
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс-др Посмотреть сообщение
    В этом нет проблемы. Вопрос по макросу, почему в нем осталась ошибка после некорректного подключения датчиков температуры. Сейчас перезагрузка ничего не дает. ПР идет на замену действующего, у которого слиплись контакты выходного реле. Пока стоит выносное.
    А с преведущим ПР нормально температуру показывало?
    Там разъёмы, невозможно неверно подключить при замене ПР, мне кажется, что-то Вы недоговариваете!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6006

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А с преведущим ПР нормально температуру показывало?
    Там разъёмы, невозможно неверно подключить при замене ПР, мне кажется, что-то Вы недоговариваете!
    Все работает с предыдущим и сейчас. При установке нового не перенастроил входы на измерение сопротивления, вот и выскочила бяка. Новый сняли и обратно подключили старый. Все работает. Бяка в этом макросе (50М)1

  7. #6007
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс-др Посмотреть сообщение
    Все работает с предыдущим и сейчас. При установке нового не перенастроил входы на измерение сопротивления, вот и выскочила бяка. Новый сняли и обратно подключили старый. Все работает. Бяка в этом макросе (50М)1
    По умолчанию аналоговые входы сконфигурированы на измерение тока и если на вход сопротивление подключить ни чего ему(входу) не будет, Вам уже об этом говорили и Вы теряетесь в догадках, что у вас не работает, то ли вход, толи макрос - это можно посмотреть, на экран вывести или в онлайн отладке, поступает ли сигнал со входа в макрос, тогда станет ясно что не работает вход или макрос и если бы макрос не работал, он бы и в старом ПР не работал, программа же одна! Или Вы её меняли? Может макрос "ремонтировали" что бы он жёлтым не светился? И хорошо, кажется ситуация проясняется, по началу Вы даже толком объяснить не могли что случилось!

    И если в итоге всё заработало(как я понял) почему Вы считаете что в макросе ошибка?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2021 в 17:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #6008

    По умолчанию

    Спасибо. Разобрался. Ошибок нет. ПР стоит на столе и на входе 0 Ом. Вот поэтому и ошибка, ниже нижней границы. Входы настроил на сопротивление.
    Спасибо за помощь.

  9. #6009
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс-др Посмотреть сообщение
    Спасибо. Разобрался. Ошибок нет. ПР стоит на столе и на входе 0 Ом. Вот поэтому и ошибка, ниже нижней границы. Входы настроил на сопротивление.
    Спасибо за помощь.
    Я так понимаю, на столе ТС не подключены? Почему тогда "0", а не бесконечность?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #6010

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, на столе ТС не подключены? Почему тогда "0", а не бесконечность?
    Можно и так. Это в симуляторе "0" Границы заданы програмно 10<R<92 Остальное все ошибка датчика температуры с выводом на экран и индикатор F2.
    На ПР200 сделан охладитель молока и что бы переключать 2 режима работы нужно лезти в меню, листать экраны.
    Ведь проще сделать на переключателе, а настройки в меню. Пришлось исправлять.
    Спасибо за помощь.

Страница 601 из 768 ПерваяПервая ... 101501551591599600601602603611651701 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6987
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:26
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10398
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •