Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Если честно я становлюсь практически полностью на сторону CS-CS!!!!
    Нагрев у него в щите - это мелочь! привожу фотку с котельной. котельная работает уже 3 года "не вынимая". собирал щит не я. котельная модульная. в котельной летом при +30 на улице - +60. в шкафу при включенных вентиляторах на его дверце +65-68.
    сколько внутри овна я хз. компоновка еще хуже, чем у CS-CS. шкаф всегда закрыт поскольку при прорывах его может затопить.
    Таких котельных сейчас 3 штуки. однотипных в работе 1, 2 и 3 года соответственно. ни единого сбоя, хотя такая температура нас, как обслуживающего персонала - пугает.

    Дополнительно:
    1.питать все разными БП - я только за. -24В от них объединять я не приветствую. в своих шкафах всегда 2 бп - это питание контроллера и панели + аналоговые входы если есть, второй - вся периферия, кнопки, выходные реле и прочее
    2. RS485 это гальванически развязанный протокол - не надо на него пенять!!! и экраны тут не при чем.
    3. БП тоже не причем. мне тут ТП сегнетикс тоже доказывала, что крутейший БП дельты у меня провалы дает на их оборудовании. так я им графики писал с разрешением в 10 мс только тогда поверили. а то, что их емкостной дисплей помехи со всего оборудования собирает и нажимается куда зря - это виновато все вокруг кроме их сенсора.
    4. объединять -24В на GND щита - тоже мелочь, вы уж простите. это как немцы, у которых я спалил менеджер горения. они сделали трансформаторный развязывающий БП а потом сразу за ним снова посадили одну его обмотку на N входа а потом еще по схемотехнике (это видно) боролись с помехами от этого решения... и это Siemens!!! а я хотел снять панелью и аналоговым модулем график с аналогового выхода датчика пламени. в итоге как раз тем самым напряжением в 160В между землей и клемами БП выжег пол этой схемы а модуль стоит 250 тыр. хорошо есть знакомые электронщики, кто все это починил. но это мне уроком на всю жизнь теперь!
    5. лезть не развязанным гальванически осцилом в схемы смерти подобно. у CS-CS осцил конечно без развязки, а вы его заставляете всякое делать... а потом удиввляться, чтоже это все выгорело.

    кстати после ремонта ПЛК как долго он уже в аптайме без сбоев?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Kotel.jpg (87.4 Кб, Просмотров: 60)
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 18.07.2021 в 20:32. Причина: мат

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •