А остальные порты получается не нужны для удаленного подключения и загрузки?
Порт 1217 - это для Gateway, как правило он локальный. А 1740-1743 я на роутере пробрасываю, но нигде этого не сообщаю, но Codesys как-то не обижается, что не может по ним подключиться, хотя Wireshark показывает, что Codesys пытается по ним подключиться.
На роутере я их пробрасывал, но Codesys как-то не обижался, что не может по ним подключиться, хотя Wireshark показывает, что Codesys пытается по ним подключиться.
Т.е. нужно сделать так 11740 на IP1 11740, 11741 на IP2 11740. Остальные порты на те же порты на один из IP?
Так получается?
Т.е. нужно сделать так 11740 на IP1 11740, 11741 на IP2 11740. Остальные порты на те же порты на один из IP?
Так получается?
Посмотрел конфиг своего роутера, за которым ПЛК и две панели: у меня для загрузки и отладки проекта проброшен только порт 11740, остальные это веб-визуализация (8080, 8443), LuCl (80, 443), SCP (22) и Modbus (502)
Посмотрел конфиг своего роутера, за которым ПЛК и две панели: у меня для загрузки и отладки проекта проброшен только порт 11740, остальные это веб-визуализация (8080, 8443), LuCl (80, 443), SCP (22) и Modbus (502)
Посмотрел конфиг своего роутера, за которым ПЛК и две панели: у меня для загрузки и отладки проекта проброшен только порт 11740, остальные это веб-визуализация (8080, 8443), LuCl (80, 443), SCP (22) и Modbus (502)
Да, пробросил только порты 11740 и связь с обоими панелями есть. Спасибо.