    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Вечер добрый, уважаемые форумчане!

    Как известно для удаленной загрузки проекта в СПК1хх необходимо на роутере пробросить порты: 1740-1743, 11740 и 1217. И это работает. Удаленно подключаюсь Кодесисом
    к панелям СПК1хх за роутером. Правда до сего дня за роутером всегда была 1 панель.

    А если у меня за роутером 2 панели СПК1хх, то как выполнить проброс портов в этом случае? Или другими словами где настраиваются используемые порты в
    самом CoDeSys? Вижу где можно изменить только порт 1217? А остальные где?
    Там же, где указываете IP-адрес через двоеточие указываете порт. Например 172.17.0.22:11741
    Screenshot_1.png
    Последний раз редактировалось saii; 13.07.2021 в 21:40.

Похожие темы

  1. Удаленная диспетчеризация?
    от Ельцов Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 16:23
  2. Удаленная перезагрузка СПК207
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 08:23
  3. Удаленная обслуживание ПЛК, ПР, панелей ф.ОВЕН
    от drvlas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 13:19
  4. Удаленная диспетчерская
    от Gribovms в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 14:08
  5. удаленная работа Opc_ac3
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 12:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •